供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
关于电井照明配线的讨论根据建筑设计防火规范2014规定,消防用电包括疏散照明和疏散指示标志,电井的备用照明并不属于消防负荷。但是我们电井照明供电都是从楼层应急照明箱引过来,这个算不算违反建筑设计防火规范2014第10.1.9条,“按一、二级负荷供电的消防设备。其配电箱应独立设置”? 另建筑设计防火规范第10.1.10.3条“消防配电线路与其他非消防配电线路合用电井时,消防配电线路应采用矿物绝缘电缆。”,如果上述问题中把电井照明当成消防负荷处理,是不是这里的电井照明分支线路也要用矿物绝缘电缆?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
风平浪静02
沙发
绝对不能替换。P是二次准确等级,10是过载倍数。如果保护用需要过载20倍,你用过载10倍替换。这样在故障电流时,电流互感器很容易进入饱和区,使得二次电流大大减小,达不到继电器动作值。
2017-07-12 10:23:12
赞同1
-
a396673967
板凳
谢谢楼主分享
2017-08-11 18:10:11
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报