土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于新消规第8.1.5条的疑问

关于新消规第8.1.5条的疑问

发布于:2017-07-11 14:01:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大侠们,有个问题请教下:消规第8.1.5条的第1款规定,室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/S,且室内消火栓不超过10个时,除本规范第8.1.2条外,可布置成枝状。请问“除本规范第8.1.2条外”这句话如何理解?
第8.1.5条是针对单体建筑物内的室内消火栓管网的,而第8.1.2条应该是针对室外消防管网的。感觉不搭噶啊。



全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 卡修斯
    卡修斯 沙发
    另外,8.1.2也不是指室外消火栓系统,他是整个系统的形式
    2017-07-11 14:23:11

    回复 举报
    赞同0
  • 卡修斯
    卡修斯 板凳
    8.1.2规定的是采用环状管网的4种情况,8.1.5只是指出了可以采用支状管网的情形,因为室外消火栓设计流量不大于20且消火栓个数不多于10个,说明建筑物体量不大,危险性低,可采用支状管网
    2017-07-11 14:21:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防百科 | 消防电梯的设计要求

一、消防电梯的设置范围设置范围高层建筑设计中,应根据建筑物的重要性、高度、建筑面积、使用性质等情况设置消防电梯。通常建筑高度超过32米且设有电梯的高层厂房和建筑高度超过32米的高层库房,每个防火分区内应设1台消防电梯;高度超过24米的一类建筑、10层及10层以上的塔式住宅建筑、12层及12层以上的单元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超过32米的二类高层公共建筑等均应设置消防电梯。 设置数量

回帖成功

经验值 +10