我想问一下楼梯手算时,面层荷载怎么算?我在网上查到的水磨石面层0.65是容重吗?搞不明白,想请教前辈们,因为我想换成水泥砂浆面层,所以想搞清楚0.65是什么意思?网上写的是踏步尺寸,高x宽,150x300,水磨石面层,网上公式计算为(150 300)x0 .65x1/300,我就是想问0.65是什么意思,因为我要换成20厚水泥砂浆面层。谢谢前辈们。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xixitantian
    xixitantian 沙发
    楼梯荷载主要分为:结构层荷载,装修荷载,活荷载
    活荷载的取值查荷载规范。
    恒荷载粗略计算如下:
    假设楼梯每个踏步宽b,高h,梯板厚度为t,倾斜角a,则每个踏步恒荷载为
    (25xbt/cosa+25x0.5xbh)+20x0.02[(b+h)+b/cosa]+0.5x(b+h)=(25bt+0.4b)/cosa+12.5bh+0.9(b+h)近似等于(25bt+0.4b)/cosa+12.5bh+(b+h),折算到每米的荷载为{{(25bt+0.4b)/cosa]+12.5bh+(b+h)}/b=[(25t+0.4)/cosa]+12.5h+1+h/b
    即楼梯恒荷载g=[(25t+0.4)/cosa]+12.5h+1+h/b
    这就是比较准确的手算复核楼梯配筋的公式,如果要粗略一点自己可以再简化一下
    2017-07-12 10:11:12

    回复 举报
    赞同0
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 板凳
    小手一挥,金币拿走!!!
    2017-07-12 09:04:12

    回复 举报
    赞同0