你好 求助。房子是一共13层 每层4户。我仔细观察了阳台结构 是悬挑板的 底下并没有梁 挑出1.15米,悬挑板厚11厘米。因为听说悬挑板是最不安全的 特来求助。 阳台两侧一侧是玻璃一侧是墙。墙两边是两户人家的阳台。 请问这个墙是剪力墙吗,起到稳定作用吗,现在就是担心时间长了 悬挑板阳台不安全。墙也不是从地面上去的 是从一楼阳台往上砌的 距地面50公分。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句活荷载的取值查荷载规范。
恒荷载粗略计算如下:
假设楼梯每个踏步宽b,高h,梯板厚度为t,倾斜角a,则每个踏步恒荷载为
(25xbt/cosa+25x0.5xbh)+20x0.02[(b+h)+b/cosa]+0.5x(b+h)=(25bt+0.4b)/cosa+12.5bh+0.9(b+h)近似等于(25bt+0.4b)/cosa+12.5bh+(b+h),折算到每米的荷载为{{(25bt+0.4b)/cosa]+12.5bh+(b+h)}/b=[(25t+0.4)/cosa]+12.5h+1+h/b
即楼梯恒荷载g=[(25t+0.4)/cosa]+12.5h+1+h/b