一类高层公共建筑,地下封闭楼梯间可采用自然排烟吗?
一类高层公共建筑,地下封闭楼梯间可采用自然排烟吗?
“高规要求超过50m的一类高层公建需要做机械加压送风,如地下(封闭)楼梯间具备开启外窗净面积不小于2m^2,可以自然排烟吗?”我认为是满足规范要求的。你认为对吗?
发布于
2017-07-10 12:42:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
老有所为
不可以。
2018-09-24 21:23:24
来自 PC
评论
举报
vk3001h
lsy207207 发表于 2017-7-10 17:30 超过50m的一类高层公建需要做机械加压送风,是指地上部分。想问的问题:地下(封闭)楼梯间具备开启外窗净面 …老高规的6.2.1条和新防火规范的5.5.12条,说的都是一类高层公共建筑,而不是一类高层公共建筑的地上部分。因此,适用于一类高层公共建筑的所有楼梯间(不论是地上还是地下)。请不要随意修改规范条文,您没这个权利。