高规3.2.6注中有关结构基本自振周期的公式是否可以作为判断结构刚度的指标?
刚做完一栋18层住宅楼,剪力墙结构,高厚比尽量控制在8,按普通剪力墙设计,第一周期和层数的比值达到0.8多,但其余指标都满足要求,审图时说有些偏柔,要求增加墙。请问3.2.6注中的周期公式是否应满足,或是控制在什么范围内比较合适呢?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • honker1981
    honker1981 沙发
    加不加墙不仅仅看周期,还要看位移、减重比、楼层质量等综合确定
    18层周期0.8不柔,经验值在0.06~0.08N,N为地面以上层数。
    2009-05-25 13:13:25

    回复 举报
    赞同0
  • afei176317183
    afei176317183 板凳
    你说那第一周期与层数比值??比那个干嘛??
    2009-05-22 11:06:22

    回复 举报