我市新手,各位大虾帮帮忙!!!!我看了《工业与民用配电设计手册》、《工厂配电设计手册》和苏文成编的《工厂供电》,还是没弄清楚放射式和树干式究竟有什么本质的不同?三本书上只讲了优、缺点,并没有实质地讲接线方式,如只看图,我看不出书上讲的“有色金属消耗教少、系统灵活性好,但干线故障时影响范围大”(树干式),我就纳闷:难道放射式配电时,干线故障影响范围小?请赐教!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • hk5201
    hk5201 沙发
    个人认为施工单位包工包料的情况下,比较喜欢树干式,
    但是作为设计院来考虑,放射式似乎更加稳妥。影响面积小很多。个人至少要求主干线采用放射式,层箱采用树干式。这是可以理解的。有时候各说各有理由。
    2007-09-02 10:53:02

    回复 举报
    赞同0
  • oneway168
    oneway168 板凳
    楼上说得都非常好.
    另,绝缘穿刺夹,是近几年新出现的配电产品,可以避免预分支电缆在厂家生产时长度不精确带来的种种弊端.而且施工方便,分支灵活,安装简单,节省空间,性能稳定,无须维护,是替代预分支电缆、分线箱的最理想选择,与传统的电缆“T”接方式(如:分线箱、预制分支电缆)相比,安装简便、低成本、使用安全是绝缘穿刺线夹最大特点,由于“绝缘穿刺线夹”具有传统电缆连接方式无法比拟的优越性,因此,近年来国内已开始广泛使用,并已入选建设部中国建筑标准,《电气竖井安装》图集代号04D701-1。