日立多联机PAS-560FSN1Q一拖六。定频压缩机坏,更换定频压缩机,外机的氟放完了,内机的氟没放。压缩机换好后抽真空半个小时,加氟R410二十公斤。开机制冷效果非常差。内机出风温度24左右。求指教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    加注后的低压压力要保证,R410A制冷剂的空调运行中,低压压力在0.8MPa左右。这个很关键。
    2017-07-14 08:21:14

    回复 举报
    赞同0
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    混合制冷剂,尤其非共沸的应全换掉,切添加时要液体添加,才能保证混合比例的。
    2017-07-14 08:05:14

    回复 举报
    赞同0