土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桩基础缺陷处理

桩基础缺陷处理

发布于:2017-07-09 11:02:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2017-7-9 19:10 编辑

长螺旋成孔灌注桩,桩径1米,桩长15米,灌砼的时候商砼水太多、太稀了。破桩头的时候挖了2米没有砼,钢筋笼还露在外面,这是怎么回事?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • meifanghua
    meifanghua 沙发
    估计根本就没有浇筑够15米长度。坍落度不会那么大,可能是:1.扩孔后方量不足 或 2.偷工减料
    2017-07-15 22:33:15

    回复 举报
    赞同0
  • doumiao00
    doumiao00 板凳
    新手路过学习,
    2017-07-14 13:21:14

    回复 举报
    赞同0