土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 谁能帮我解释下俩保护

谁能帮我解释下俩保护

发布于:2007-11-27 10:40:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
①光纤纵差保护;②高频保护

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nmdhlqw
    nmdhlqw 沙发
    光纤纵差保护所保护的线路距离较短,一般为5公里.高频保护所保护的线路距离长.光纤纵差保护保护利用辅助导线把一端的电气量传送到另一端,构成纵差保护。但是对于中、长距离的输电线路,为了继电保护的需要而敷设专门的辅助导线,不仅在技术上是不可能的,而且在经济上也是不合理的。所以在输电线传送50HZ工频电流的同时,迭加传送一个讯号的方法,以进行线路两端电气量的比较。
    2007-12-03 16:00:03

    回复 举报
    赞同0
  • lanxin1231
    lanxin1231 板凳
    首先你说的光纤保护和高频保护都是纵差保护,不同的就是传输的通道,一个是光纤电缆 ,一种是高频电缆。
    2007-11-28 22:22:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。