顿汉布什wcfx冷水机组,运行时蒸发器里面看不到铜管,都是泡沫,蒸发器小温差达到9摄氏度,请问该怎么调节?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qujiangxian
    qujiangxian 沙发
    螺杆机组各厂家均存在跑油回油不畅问题,螺杆机组回油常采用油泵回油和压差回油,顿汉布什采用后者,压差保证在大于500kpa,跑油有以下几个方面造成:1、机组结垢,换热效果差,排气压力增高,2、室内负荷过低低于机组最低调节负荷(单机头25%,双级头12.5%,三级头8.5%),3、冷却水温度过低,压差难以建立,解决此问题方法:在冷凝器进水侧安装电动调节阀,与机组进行联控,即可安全解决。
    2018-12-22 09:01:22

    回复 举报
    赞同0
  • tgc000
    tgc000 板凳
    跑油了,提高排气压力,压差增大,回油,看不见泡沫能看见铜管就行了

    2017-07-14 14:56:14