给排水工程
\
建筑消防给水
\
求助 仓库喷淋问题
求助 仓库喷淋问题
多层仓库 丙类 层高4.5米 需要用早期抑制快速响应喷头吗 ? 感觉用流量量好大 能否用80的普通喷头 最好能有依据!
发布于
2017-07-06 21:23:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
让生命像1棵树
先确定喷水强度,喷水强度就和喷头间距和K值有关了,K至小,喷头就密。你这个层高很小,没必要用早起抑制快速响应喷头,太浪费,可以用115或者200的
2017-07-13 17:02:13
来自 PC
评论
举报
shichenjiang
用了早起抑制快速响应喷头,那么设计的流量、扬程都会增大,带来的管网管径增大、泵增大等造价方面的提高;但火灾延续时间可按1h计(总的喷淋储水量应该还是比按常规喷头做的要大)。所以,能用常规喷头做的,就尽量不要用早期抑制快速响应喷头了~