土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助 仓库喷淋问题
多层仓库 丙类 层高4.5米 需要用早期抑制快速响应喷头吗 ? 感觉用流量量好大 能否用80的普通喷头 最好能有依据!

全部回答(5 )

  • 让生命像1棵树
    先确定喷水强度,喷水强度就和喷头间距和K值有关了,K至小,喷头就密。你这个层高很小,没必要用早起抑制快速响应喷头,太浪费,可以用115或者200的
    2017-07-13 17:02:13 来自 PC 评论 举报
  • shichenjiang
    用了早起抑制快速响应喷头,那么设计的流量、扬程都会增大,带来的管网管径增大、泵增大等造价方面的提高;但火灾延续时间可按1h计(总的喷淋储水量应该还是比按常规喷头做的要大)。所以,能用常规喷头做的,就尽量不要用早期抑制快速响应喷头了~
    2017-07-10 11:16:10 来自 PC 评论 举报