土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 净化手术室的环境日常检测方法

净化手术室的环境日常检测方法

发布于:2017-07-06 15:42:06 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
手术室是医院对病人进行手术治疗的重要场所,手术质量的高低往往反映了一家医院的治疗水平。对手术成功的重要保障,就是要树立严格的无菌观念,重视手术中的无菌技术操作,防止手术感染。所以对手术中各个环节的无菌控制越来越受到各家医院的重视。因此净化手术室的日常环境管理和检测要每天都要进行,保障其术前术后的有效正常运行。下面介绍净化手术室的日常监测方法:(瑞兴净化)
1 、空气日常监测方法:
要求净化手术室日常实行动态监测,必测项目为平板采样法(落菌沉降法)或采样器法(浮游菌法)检测细菌菌落总数。
(1) 回风口动态平板采样法:应在手术开始、手术2小时、手术结束前抽检3-4次。每个回风口中部摆放3个倾斜30℃,Φ90 培养皿,暴露30分钟后,37OC培养24小时。
(2) 动态采样器法:浮游菌菌落检测应在手术进行如切皮、缝合、连台手术之间、手术进行4小时等,选择不少于3个程序,测定细菌菌落总数。
(3) 其他洁净用房在当天上午10时和下午4时各测1次,在每个回风口中部摆放3个Φ90培养皿,沉降0.5h后在37℃下培养24h。
(4) 采样次数:按出台的净化手术室医院管理控制规范执行。

2 、表面染菌密度监测方法:
(1) 采样时间:消毒后10分钟之内(各类洁净用房,作为静态实测数据)、净化手术室手术结束后和各类洁净用房的上午10时。
(2) 采样地点:有代表性地点,每个房间每种表面不少于2点(如手术台、桌、灯等)。
(3) 采样及检测方法:按照《医院消毒卫生标准》(GB15982-1955)
(4) 标准:同回风口动态平板采样法标准。

3 、静压差监测方法:
(1) 方法:仪器测定法。
(2) 仪器:液柱式微压计,最小刻度2Pa。
(3) 人员:一人持测定胶管并复核,一人操作仪器。
(4) 监测标准 : I、II级> 8pa;III、IV级>5 pa;洁净区对非洁净区>10 pa。
(5) 测定次数:根据需要随时检测并留有记录。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wqh962537
    wqh962537 沙发

    谢谢楼主分享
    2017-08-01 10:31:01

    回复 举报
    赞同0
  • xiaozc126
    xiaozc126 板凳
    2017-07-07 08:40:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.09 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下连续墙施工,注浆管可以兼做声测管吗?

求助,有相关规范说明吗?

回帖成功

经验值 +10