工程概况
教学楼为四层砖混结构,采用纵横墙承重,楼板为预制槽型板,建于70年代,建筑面积6880平方米,于2015年初完成外立面真石漆装修,该建筑所在地抗震设防裂度为8度(0.2g)。

存在问题
1)砂浆强度低,其中一层为2.7MPa,二层为M1.1MPa,三层为1.6MPa,四层为 2.1MPa;
2)圈梁及构造柱布置不满足要求;
3)综合抗震能力不足。

解决方案
1)外墙采用高延性混凝土单面加固,面层厚度:20mm;
2)内纵墙及部分横墙采用高延性混凝土双面加固,面层厚度:15mm;
3)增设高延性混凝土——砌体组合圈梁。