土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于抗风柱的平面外计算长度的问题

关于抗风柱的平面外计算长度的问题

发布于:2017-07-05 21:51:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
关于抗风柱的平面外计算长度的问题?设柱间隅撑的话可以减小计算长度吗?设水平系杆能减小计算长度吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 雷许华
    雷许华 沙发
    为什么不可以?门岗规范7.2.4明确提到可以设置墙梁-隅撑体系,计算长度取不小于两倍墙梁间距。但是我们现在的习惯做法都不会去设置柱间隅撑了
    2017-07-11 09:44:11

    回复 举报
    赞同1
  • 涵涵88
    涵涵88 板凳
    谢谢楼上的精彩回答
    2017-07-21 00:16:21

    回复 举报
    赞同0