土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构梁配筋计算结果出现很多构造配筋梁怎么办?

框架结构梁配筋计算结果出现很多构造配筋梁怎么办?

发布于:2017-07-05 21:05:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼主6月刚毕业的应届生,昨天回去之前实习的设计院报道了。
今天给了个小房子我做,4层占地70多平米。
按照建筑定的9个柱位,用了400*400柱子,200*500框梁,200*400次梁。
建模分析后,很多梁配筋计算结果都是构造配筋,特别是3、4层,构造配筋的梁很多。我是不是梁用大了?我应该怎么调模型?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 蔡昌辉
    蔡昌辉 沙发
    按你这个柱网,估计就4米5左右,如果6度区的话,框架梁可以调到400,次梁可以200*300甚至200*250(局部),柱子也可以适当小点。
    2017-07-06 08:55:06

    回复 举报
    赞同0
  • 叮小当爱小铃铛
    你做结构布置的时候,把建筑的删了。建筑那个布置,严重影响你的判断。
    2017-07-06 08:22:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于梁配筋的的问题......

[ 本帖最后由 受伤的绵羊皮 于 2017-8-16 17:32 编辑 ]\n\n11111111111111111111

回帖成功

经验值 +10