土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教预期接触电压的问题

请教预期接触电压的问题

发布于:2017-07-05 08:36:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教在采用等电位连接时,预期接触电压为故障点和等电位连接点之间线路的压降。在下的问题是如等电位连接(并没有接地),则根据预期接触电压的定义,人站立点的电位和等电位连接点的电位在下理解并不相等。同时即使等电位连接的同时接地了。那故障设备的外壳如也做了等电位连接的话?那岂不是预期接触电压为0了吗?在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气耐力
    电气耐力 沙发
    haohgaohao!!
    2017-07-07 10:22:07

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢分享资料,
    2017-07-06 13:45:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求10kv电缆头部位故障原因分析及后期妥善的处理方法

配电间在负荷未开启的情况下,高压柜电缆室发生放炮,保护越级到总降压站出线柜动作,从站内故障录波波形来看,c相基本为零,b相电压增大,a相正常,,从故障电缆来看,c相电缆头部位绝缘烧毁,b相绝缘受损,铜皮漏出,电缆室内大面积火烧痕迹。