土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风机是否需要设置
请教各位大侠: 3-110KV高压配电室是否需要设置排烟风机?我们有个项目,消防验收时说:配电室需要做消防排烟,没查到相关依据啊!

全部回答(3 )

  • lsy207207
    楼上的网友你好:一种简单的方式,就是询问工艺专业该 3-110KV高压配电室是否做了气体灭火系统。如做了气体灭火系统,暖通专业根据《气体灭火系统规范》GB50370-2005,第6.0.4条,就要设置事故后排风系统。系统的设计还要满足3.2.9条,喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。供你参考。
    2017-07-05 22:00:05 来自 PC 评论 举报
  • 小虎爸
    就算不做气体灭火,也不需要排烟。
    2017-07-05 21:22:05 来自 PC 评论 举报