暖通空调
\
通风排烟
\
排烟风机是否需要设置
排烟风机是否需要设置
请教各位大侠: 3-110KV高压配电室是否需要设置排烟风机?我们有个项目,消防验收时说:配电室需要做消防排烟,没查到相关依据啊!
发布于
2017-07-04 20:25:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lsy207207
楼上的网友你好:一种简单的方式,就是询问工艺专业该 3-110KV高压配电室是否做了气体灭火系统。如做了气体灭火系统,暖通专业根据《气体灭火系统规范》GB50370-2005,第6.0.4条,就要设置事故后排风系统。系统的设计还要满足3.2.9条,喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。供你参考。
2017-07-05 22:00:05
来自 PC
评论
举报
小虎爸
就算不做气体灭火,也不需要排烟。
2017-07-05 21:22:05
来自 PC
评论
举报