下面图片中题目的求的是变流变压器输出的空载电压,用的是标注为红色的公式25-40。然而在下的理解是变流变压器输出的应该是交流,而式25-40的计算结果是直流,所以在下认为不能使用式25-40进行计算。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
lcm123456
沙发
smartspring 发表于 2017-8-2 15:09 真心谢谢您的回复。还得请教一个预期接触电压的问题,在没有采用重复接地和等电位连接的情形下,预期接触 …没重复接地和等电位的情况下,预期接触电压=故障电流*(PE+PEN)的电阻
2017-09-06 16:33:06
赞同0
-
lcm123456
板凳
此题预期电压=220*0.06/[0.1+0.06+0.04*14/(0.04+14)]=66V
2017-09-06 16:31:06