土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教预期接触电压(重复接地时)的问题

请教预期接触电压(重复接地时)的问题

发布于:2017-07-04 19:58:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下面图片中发生电气设备的接地故障,参考答案中的预期接触电压计算时包含了接地电阻(已经用红色标注)。但在下的理解是不包含这个接地电阻,理由是人体是站立在地面上的,而接地电阻在下的理解是在地面以下。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • lcm123456
    lcm123456 沙发
    smartspring 发表于 2017-8-2 15:09 真心谢谢您的回复。还得请教一个预期接触电压的问题,在没有采用重复接地和等电位连接的情形下,预期接触 …没重复接地和等电位的情况下,预期接触电压=故障电流*(PE+PEN)的电阻
    2017-09-06 16:33:06

    回复 举报
    赞同0
  • lcm123456
    lcm123456 板凳
    此题预期电压=220*0.06/[0.1+0.06+0.04*14/(0.04+14)]=66V
    2017-09-06 16:31:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教变流变压器输出的空载电压

下面图片中题目的求的是变流变压器输出的空载电压,用的是标注为红色的公式25-40。然而在下的理解是变流变压器输出的应该是交流,而式25-40的计算结果是直流,所以在下认为不能使用式25-40进行计算。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。

回帖成功

经验值 +10