土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 某污水处理厂氧化沟池体不均匀沉降如何处理?

某污水处理厂氧化沟池体不均匀沉降如何处理?

发布于:2017-07-04 15:48:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某污水处理厂氧化沟 结构形式为钢筋砼结构,施工区域原为池塘,施工时局部淤泥用砂石换填,池体下未打桩。先其中一道伸缩缝处底板、池壁渐出现不均沉降,且沉降越逐渐明显。待排除池体内污泥,第二道伸缩缝底板、池壁也出现不均沉降,相邻池壁高差相差 5 cm左右。现欲对此沉降进行处理,请各位予以方案指教!
1 (1).jpg 1 (2).jpg 1 (3).jpg 1 (4).jpg 1 (6).jpg 1 (5).jpg

1 (1).jpg


1 (2).jpg


1 (3).jpg


1 (4).jpg


1 (5).jpg


1 (6).jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • isaiahwu
    isaiahwu 沙发
    不管建好几年了,这种钢筋混凝土构筑物,结构寿命最低是50年。