6.低倍数泡沫灭火系统功能验收时喷泡沫试验的要求是( )。

A.应选择系统中最不利点防护区或储罐进行

B.应对每一个防护区或储罐进行

C.当为自动灭火系统时,应以自动控制方式进行,喷泡沫时间不宜小于1min

D.按自动及手动方式各进行一次

E.先进行喷水试验,后进行喷泡沫试验

解析:

6.2.6 泡沫灭火系统的调试应符合下列规定:
2 低、中倍数泡沫灭火系统按本条第1 款的规定喷水试验完毕,将水放空后,进行喷泡沫试验(E选项正确);当为自动灭火系统时,应以自动控制的方式进行;喷射泡沫的时间不应小于1min(C选项正确D选项错误);实测泡沫混合液的混合比及泡沫混合液的发泡倍数及到达最不利点防护区或储罐的时间和湿式联用系统自喷水至喷泡沫的转换时间应符合设计要求。
l检查数量:选择最不利点的防护区或储罐,进行一次试验(A正确B选项错误)。
l检查方法:泡沫混合液的混合比按本规范第6.2.3 条的检查方法测量;泡沫混合液的发泡倍数按本规范附录C的方法测量;喷射泡沫的时间和泡沫混合液或泡沫到达最不利点防护区或储罐的时间及湿式联用系统自喷水至喷泡沫的转换时间,用秒表测量。
答案:ACE




全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xiangjiangwan2011
    谢谢楼主的无私分享!
    2017-07-04 14:17:04

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1410318390022
    更多知识点分享请关注微信公众号张工培训消防
    2017-07-04 11:37:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册消防工程师

返回版块

3.18 万条内容 · 477 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防教材案例30多选择题1详细解析(教材错误)

1.高倍数泡沫灭火系统调试时对喷水试验和喷泡沫试验的程序要求是( )。 A.先喷水试验,后喷泡沫试验 B.每个防护区都应进行喷水试验 C.每个防护区都应进行喷泡沫试验 D.只在最不利点防护区进行喷水试验 E.只在最不利点防护区进行喷泡沫试验 解析: 泡沫灭火系统施工及验收规范GB50281-2006 6.2.6 泡沫灭火系统的调试应符合下列规定: