发布于:2017-07-04 10:12:04
来自:电气工程/电气工程施工
[复制转发]
一、消防
GB 50016-2014规范 10.1.2-5条 “
座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。 采用二级消防负荷。”
二、根据《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》第6.1.10条当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于 20L/s 的建筑,消防水泵应按一级负荷要求供电Q1: 这里两条规范。 第二条相当严格啊。 大于20L/S的建筑基本已经确定 只要是用消防泵的工程就必须采用一二级消防负荷了么?
Q2:仅采用稳压泵稳压 的室内临时高压消防给水系统, 那么如果没有增压稳压设备的临时消防系统 是不是可以忽略第二条了?
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳