土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问剪刀梯正压送风问题
大家好!
我现在做的一个三十四层的高层住宅楼的正压送风,分别有左右两个风井,因为是大于32层,所以我把正压送风分为两个系统,左边风井负责1-16层的送风,层层开,右边风井负责17-33层的送风,也是层层开,我 的思路是将剪刀楼梯合用一个风道了,然后每边都是层层开,相当于每个楼梯隔层送风,不知道这样做是否合理呢?望高手指教!

全部回答(3 )

  • lulu0623
    建筑规范上要求剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。暖通规范上要求剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。
    2009-04-20 23:56:20 来自 PC 评论 举报
  • xws85
    那么我这样做是正确的吗??
    2007-11-27 15:26:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10