土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于管道固定支架设置问题

关于管道固定支架设置问题

发布于:2017-07-03 09:24:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
捕获.PNG对于固定支架的设置一直感觉很头疼,这个出自动力管道设计手册的表格不知道大家怎么看,这个Lg是否是必须遵守,而下表的允许不设补偿器的最大长度怎么理解{:1_105:},谁能给咱解解惑。

捕获.PNG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wsfkst123456
    wsfkst123456 沙发
    截取的截图 是哪本规范的 楼主 谢谢

    请教有没有室外架空蒸汽管道的标准图集的?谢谢
    2017-09-21 23:42:21

    回复 举报
    赞同0
  • canlu21
    canlu21 板凳
    LG的允许范围主要是考虑到一定长度管道的热伸缩长度是否超过补偿器允许的伸缩长度,需考虑,另需考虑的是固定支架设置是否能承受管道的荷载,根据支架图集选取相应规格的支架,因所选的支架承受管道的荷载不能大于支架的最大允许荷载,所以跟管道长度也有关系,需综合考虑。
    2017-07-12 17:40:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 545 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

燃气轮机热电冷联供系统的应用及投资经济性分析

   摘要:本文通过对燃气轮机热电冷“三联供”系统运行数据的经济分析,对投资的条件和收益的经济性作出分析,介绍燃气轮机对实现能源的综合利用及环境保护所起的作用,所具有极大的社会价值。    一、热电冷三联供系统发展背景   随着我国经济快速、持续的发展,能源的需求量不断增长,特别是对电力的需求增长,使得夏季高峰电力缺口逐年增大,危及电网安全。据统计数据显示,从99年到03年上海地区电力消耗量从5000万MWH增加到7320万MWH,增长了46.4%,年增幅超过10%,同期电量峰值从9010万MW增加到13620万MWH,增长了51.2%,年增幅超过12.8%,2004年电力峰值负荷达到16000MW高峰电力缺口达4000MW,不得不实行限电措施,预计到2010年上海世博会时电力负荷可能增加一倍,峰值负荷将增加一倍多。建筑能耗年增幅达10%,已成为上海终端能源消耗增长的主力。