土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室顶板和墙不能一起浇?

地下室顶板和墙不能一起浇?

发布于:2007-11-26 22:57:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
看一图纸上的说明"地下室顶板宜与外墙分开浇注,但地下室顶板与外墙一起浇注时,应加强墙体内侧的养护"
请大家说说,这里地下室顶板和墙不能一起浇的原因是什么?
是处于什么方面的考虑才提出这一点的?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • gengsong_360
    gengsong_360 沙发
    同意楼上兄弟观点!
    主要还是结构上考虑的,也有施工难易问题及砼的品种、质量问题。
    2007-11-30 17:00:30

    回复 举报
    赞同0
  • zycnt2000
    zycnt2000 板凳
    8楼这讲对了一半,还有是墙、板同时浇筑后剪力墙混凝土在凝固时收缩徐变会影响顶板混凝土的质量,最容易出现的是顶板裂纹出现渗漏现象。
    2007-11-30 08:59:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1531 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

后浇带要加强钢筋吗?

看到有个地下室后浇带的做法.采用外贴式止水带,没有附加钢筋但是我听说后浇带要加强钢筋的,到底是怎么回事?不附加钢筋的做法错了吗?

回帖成功

经验值 +10