土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有没有水处理的老手来分析一下

有没有水处理的老手来分析一下

发布于:2017-07-01 11:05:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本人大学刚毕业被派去调试新的污水处理厂,没人带经验不足所以有很多疑问。工艺选用的是UASB加二级AO。主要问题是二沉池跑泥浮泥严重,一级好氧池DO一直提不上去在1左右徘徊,好氧池泡沫很多出水氨氮和COD过高。有没有大神分析一下顺便说一下解决方法啊。方便的话留个联系方式方便请教也行。 微信图片_20170701105228.jpg 微信图片_20170701105220.jpg 微信图片_20170701105238.jpg 微信图片_20170701105235.jpg 微信图片_20170701105231.jpg

微信图片_20170701105220.jpg


微信图片_20170701105224.jpg


微信图片_20170701105228.jpg


微信图片_20170701105231.jpg


微信图片_20170701105235.jpg


微信图片_20170701105238.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • ccc306
    ccc306 沙发
    同意7楼的说法,看镜检,判断是水质问题还是运行操作问题
    2017-10-12 14:28:12

    回复 举报
    赞同0
  • du先生00
    du先生00 板凳
    两个月了,估计你也处理好了。简单说下看法,楼主看到了用实际帮忙指证下。我以前经历过一个项目,厌氧塔有独自排泥管道,跑泥视为不正常现象,看你这个一级好氧池污泥颜色肯定是厌兼氧菌占主导了,检查厌氧塔塔顶清水区是否跑泥严重。一级好氧池浮泥大家都说的很多了,污泥老化,反硝化反应两方面导致可能性最大。二级好氧池,明显是污泥浓度不够,污泥负荷高,微生物活性强,(也就是处于对数增长期)沉降性能差导致的。最快的办法就是接种污泥,不接种污泥的话就减小进水流量慢慢调整,(不建议这样做,如果前期厌氧塔正常,减小流量对厌氧塔不利)。也是新手,望大家指证,共同学习,楼主若看到,也请介绍下后期的调试措施。
    2017-10-12 12:47:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.93 万条内容 · 1379 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

出水总磷高于进水总磷的原因及处理方法

进水总磷近一个月都在5点左右COD只有70到100,近一星期进水总磷下降到2点左右,二沉池出水总磷,还高于进水,3点左右,问题出在哪?碳源不够?还是含磷污泥不能及时排出?求专家帮忙指点。

回帖成功

经验值 +10