土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 无菌病房中净化空调装置的几点建议

无菌病房中净化空调装置的几点建议

发布于:2017-07-01 08:39:01 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
关于无菌病房的空调净化设置,有以下几点需要考虑:
其一,重症单间无菌病房,宜采用单独空调净化系统,送风使用高效过滤器。
其二,多人间和过渡无菌病房,以及集中治疗室内急诊抢救室或烧伤病房,宜采用垂直层流型,而重症单间无菌病房,更倾向采用水平层流方式。
其三,考虑到要减少风速和噪声对病人的影响,垂直层流时,白天不低于0.25m/s,晚上不低于0.15m/s;水平层流时,白天不低于0.35~0.38m/s,晚上不低于0.19~0.22m/s。
其四,由于需要24h运转,所以建议采用双风机;
其五,12次/h以上换气,正压维持在2.5Pa以上;
最后,还要考虑宜配备紧急电源。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 适可而止的骄傲

    谢谢楼主

    2018-03-11 17:38:11

    回复 举报
    赞同0
  • 小清新
    小清新 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-07-07 08:23:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.11 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调的有隔板高效过滤器过滤原理

有隔板高效过滤器分为纸隔板高效过滤器、铝箔隔板高效过滤器和耐高温有隔板过滤器。  有隔板高效过滤器,英文名字叫做:deep-pleathighefficiencyfilter"  用于各种级别的洁净室的终端过滤以及各种局部净化设备,如洁净工作台层流罩等环境空气净化。  1.效率高(主要捕集0.5μm以上的微粒)  2.阻力低  3.容尘量高  4.风速均匀性好  拦截  空气中的尘埃粒子,随气流作惯性运动或无规则布朗运动或受某种场力的作用而移动,当微粒运动撞到其它物体,物体间存在的范德华力(是分子与分子、分子团与分子团之间的力)使微粒粘到纤维表面。进入过滤介质的尘埃有较多撞击介质的机会,撞上介质就会被粘住。较小的粉尘相互碰撞会相互粘结形成较大颗粒而沉降,空气中粉尘的颗粒浓度相对稳定。室内及墙壁的退色就因为这原因。把纤维过滤器像筛子一样看待是错误的。