土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明配电箱内开关设置

照明配电箱内开关设置

发布于:2004-12-23 13:26:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
照明配电箱一般设一总开关,下面再多个分开关,总开关的短路分断电流是否应大于分开关短路分断电流,另外大家都在用那种照明开关

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 城市边缘
    城市边缘 沙发
    照明箱的总开关,如果没有自动控制的要求(比如需要加分励开关),可用负荷隔离开关,就算用了断路器,也主要起隔离检修作用。如果用了断路器,在要求比较高的场所,需要和分支开关有级配(一般也只能做到过载保护的级配),一般场所就算了,满足基本要求即可。
    2004-12-27 15:01:27

    回复 举报
    赞同0
  • foster
    foster 板凳
    总开关的短路分断电流不一定大于分开关短路分断电流,照明开关的选用根据甲方的经济状况和开关的质量来考虑
    2004-12-27 11:15:27

    回复 举报
    赞同0