土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问植筋焊接浇筑靠谱吗?
梁支座处底部主筋打断了,柱上主筋与梁焊接,浇筑靠谱吗?拜谢....

全部回答(1 )

  • co1498991702451
    具体应用范围:联系人  高经理 18037176913
    1、柱体钢筋植入:柱延伸、构造柱延伸、剪力墙暗柱、柱体增大截面积加固。
    2、洞口填补加固:楼板连接或洞口、墙体连接或洞口、施工洞口、设备或管道洞口、楼梯洞口。
    3、新增墙体钢筋:剪力墙钢筋、填充墙拉接筋、地下连续墙连接、挡土墙连接、池壁。
    4、新增斜板钢筋:踏步楼梯板、旋转楼梯板、地下车坡道板、仓斗板。
    5、悬挑结构钢筋:悬挑梁、悬挑板、阳台、楼梯走道平台。
    6、新增结构的钢筋连接:结构梁、结构板、结构基础。
    7、隧道工程结构连接:地下连续墙、涵洞、隧道。
    8、桥梁道路加固改建:铁路桥梁、公路桥梁、公路、跑道覆盖加固。
    混凝土钻孔,混凝土切割,加固植筋钢板,混凝土钻孔工程,桥梁切割,钻孔;破碎各工程梁,楼板,梁面切割,钻孔,植筋,加固;工程混凝土支撑梁切割;黏贴碳纤维加固,混凝土风炮破碎工程,水电安装工程;防水补漏工程,混凝土钻孔切割,化学植筋锚栓,混凝土绳锯切割,水下切割,混凝土切割开门开窗,钻孔开门开窗   联系人  高经理   18037176913
    2017-07-02 18:44:02 来自 PC 评论 举报
  • 植筋锚固的原理及设计
    本资料为植筋锚固的原理及设计,内容包括: 植筋锚固设计的规范基础? 基本理论(预埋钢筋_锚栓_后植钢筋)? 基于GB 50010的钢筋锚固和搭接? 基于GB 50010的标准节点? 对于植筋锚固胶的要
  • (1) 清除砼表面的碎碴、粉末,并用压力水冲洗干净,把砼表面的抹灰层铲除,对砼表面存在的缺陷清理至密实部位,并将表面凿毛,要求打成麻坑或沟槽,坑和槽深度不宜小于6mm,麻坑每100mmx100;mm的
  • 某整体框架结构部分混凝土浇筑结构六层住宅楼全套施工组织设计(含计价表等)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度横道图、工程量计算书和清单计价表等,其中施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等;工程量清单计价和计算书包括分部分项工程量清单及计价表、基础土方计算书、墙梁板等计算书等,适合进行整体框架结构部分混凝土浇筑结构六层住宅楼全套施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
  • 植筋工艺及锚固长度
    近年来,随着建筑施工技术的飞速发展,混凝土结构后锚固技术得到广泛的应用,混凝土后锚固技术包括膨胀型锚栓、扩孔型锚栓和化学植筋,其中化学植筋技
  • 浅析关于砌体植筋做法
    钢筋混凝土结构柱(墙)施工时不进行拉结筋或其埋件的预埋,在填充墙砌体砌筑前采用“植筋法”进行拉结筋的后植入(锚固)施工,在墙体拉结筋位置钻孔
  • 地震反应谱计算程序
  • 植筋深度-混凝土加固规范
    不必再为植筋而烦恼,有了词表,让你一秒变飞机,植筋深度一目了然,
  • 植筋胶的配比等详细介绍
    XZ-环氧建筑植筋胶系A、B双组分改性环氧类结构胶。具 有粘接强度高、如同预埋,常温固化、硬化过程收缩小,耐温性能好、可在埋筋后焊接,耐久性、耐候性好,抗老化、耐介质(酸、碱、水)性能好,固化后韧性、
  • 【深圳】某工程植筋专项方案
    钢筋的品种、级别、规格应符合设计要求及相关标准规定,并有出厂质量证 明,按规定做物理力学性能复试。
  • 植筋锚固长度计算软件
    植筋锚固长度计算,植筋锚固长度计算检验是否合格或达到施工验收标准,所以非常重要,这款小软件就可以帮助你。
  • 某工程板植筋的大样图
    本图纸为:某工程板植筋的大样图,内容包括:框架梁边支座加固大样三、梁植筋大样、新增楼板与原梁连接大样等,内容详实,可供参考。
  • 植筋锚栓安装技术手册
    一、 植筋胶安装步骤、建议钻孔直径、固化时间  1-1 使用植筋胶安装步骤  1、先采用冲击钻或无损取孔钻一个孔径、深度适当的孔。 
  • 植筋锚固长度计算工具
    植筋锚固长度计算工具 植筋锚固长度计算工具 植筋锚固长度计算工具
  • 某工程植筋施工方案
    工程主要植筋有三处:第一处为在集散厅一侧第一道临时支撑与集散厅外侧围护桩冠梁相交处;第二处为第五道临时支撑800mm*1000mm边梁与地连墙连接;第三处为第二、三、四道支撑楼板边缘及底板边缘与预埋钢
  • 浇筑混凝土技术交底
    需浇筑混凝土的工程部位已办理手续、混凝土浇筑的申请已有关管理人员批准。
  • 某混凝土浇筑通知单
    本资料为某混凝土浇筑通知单,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 混凝土浇筑技术交底
    (1)混凝土:混凝土进场时要求厂家提供出厂合格证、试验报告和配比单。 (2)掺合料:粉煤灰,其掺量要通过试验确定,并应符合有关标准。 (3)混凝土外加剂:减水剂、防冻剂、早强剂等应符合有关标准的规定,
  • 市政-混凝土浇筑记录
    本资料为:市政-混凝土浇筑记录,内容详实,可供下载参考。
  • 确定楼面反应的简化方法
    楼面反应谱一般是指搂层质点加速度反应谱, 它是对设置在楼面上的设备和管道进行抗震分析的地震叉入。为了解决甘算楼面反应谱的实用问题,本文提出一
  • 反应谱转人工波程序SIMQKE_GR,本版本为绿色版,若直接双击不可使用,只要运行Install.bat,即可使用。

回帖成功

经验值 +10