阅读下一篇
一波干货!天津某热力厂谐波治理实例-电能质量1、现场的主要谐波源是整流设备,其在工作时会产生大量的五次谐波,导致变压器转子温度升高,电容柜损坏。根据现场测试的谐波含量,本次治理采用APF 有源滤波器,容量350A (共七个模块,每个模块50A )。 2、治理前系统各项参数 打开柜门,合上断路器,滤波器上电(只是通电,并未开始滤波)。通过门板上的触摸屏可以看到系统的各项参数。 2.1 系统电压、电流、功率因素等参数,下图红框内的装置电流为滤波器治理前的空载电流。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报