土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教关于多层建筑地下两侧无覆土时嵌固问题

请教关于多层建筑地下两侧无覆土时嵌固问题

发布于:2017-06-29 13:22:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位,现有一学校的新建一食堂,框架结构,地下一层为停车库,其上部有三层,由于整个场地的地势有坡度,该食堂西侧及北侧地势较高,东侧和南侧的地面和地下一层地面平齐,按现有方案,北侧及西侧需作混凝土外墙,嵌固端在基础顶,结构设计时如何设计?如何考虑两侧土压力对主体的影响?需要注意啥问题?
123.jpg


123.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • dfagegadg
    dfagegadg 沙发
    很好的资料,谢谢分享啊。
    2017-07-14 15:13:14

    回复 举报
    赞同0
  • perkins0603
    perkins0603 板凳
    嵌固端取基础顶,埋深从建筑地下一层地面算;如果挡土墙与主体不脱开,要考虑土侧向压力作用于主体的工况;对于地下一层单侧布置挡土墙影响位移比等指标的问题,提前与审图单位沟通,模型一层按布置挡土墙和不布置挡土墙包络计算框架配筋是否可行。
    2017-07-14 14:30:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM施工图模块的S/R验算存在问题怎么办?

pkpm的施工图模块,有个S/R验算,配筋面积是R的实际体现,R是根据S计算得来的,设计人员还会放大R,也就是放大配筋,在这种情况下,S/R怎么会超限呢?无论放大受压钢筋或受压钢筋,都不会导致S/R超限。现在程序是取所有组合的配筋面积最大值,然后在取核算S/R验算,但是是否是抗震组合,是根据确定配筋面积的那个组合确定的。换句话说,如果是非抗震组合确定的计算面积,当用抗震组合核算S/R时,是按1.0控制的,而不是1.33。