案例分析1-某多层公共建筑,耐火等级二级,砖混结构,一、二层每层建筑面积500平方米,三、四层为局部升高,每层建筑面积200平方米,该建筑设有2部普通敞开楼梯,其中A楼梯通至二楼,B楼梯通至四楼,该建筑三、四层还设有一个直通平屋顶的安全出口。该建筑一楼是餐饮用房,二、三楼是OK厅,四楼是茶室。
问:(1)该建筑安全疏散方面存在的问题?

答:1、该建筑应设置封闭楼梯间。
2、A楼梯应通至四层。或者局部升高部分应设置2部直通室外的疏散楼梯。

解析:1、《建规》5.5.13 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑均应采用封闭楼梯间:该建筑三层为卡拉OK厅,因此建筑应该设置封闭楼梯间。
2、《建规》5.5.11 设置不少于2部疏散楼梯的一、二级耐火等级多层公共建筑,如顶层局部升高,当高出部分的层数不超过2层、人数之和不超过50人且每层建筑面积不大于200m2时,高出部分可设置1部疏散楼梯,但至少应另外设置1个直通建筑主体上人平屋面的安全出口,且上人屋面应符合人员安全疏散的要求。
根据《建规》5.5.21第4款,歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/m2计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m2计算。该建筑三层为卡拉OK厅,疏散人员计算为200*0.5=100人,超过50人,所以不符合局部升高设置1不疏散楼梯的要求,因此,三四层局部升高楼层也应设置2部疏散楼梯。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 冯少辉
    冯少辉 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2017-09-22 10:04:22

    回复 举报
    赞同0
  • l_h_jw85
    l_h_jw85 板凳
    更多学习咨询,欢迎关注微信公众号:Zhanggongxiaofang或张工注册消防工程师
    2017-06-29 11:31:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册消防工程师

返回版块

3.18 万条内容 · 473 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防工程师—如何快速掌握建筑分类

名称 高层民用建筑 单、多层民用建筑 一类 二类 住宅建筑 建筑高度>54m的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑) 建筑高度>27m,但≯54m的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑) 建筑高度≯27m 的住宅建筑( 包括设置商业服务网点的住宅建筑)

回帖成功

经验值 +10