土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电抗器烧毁及相关问题分析

电抗器烧毁及相关问题分析

发布于:2017-06-27 10:56:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位老师,现场出现如下情况,请帮忙分析一下:
中压变频器后面接了一个电抗器再到电机,电抗器起火烧着了,但是变频器,断路器仍然在供电,是什么原因呢 ?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • langlang2017
    langlang2017 沙发
    zzzzzzzz999 发表于 2017-6-28 09:12 变频器后面电抗器是与电缆电容电流抵消用的,分析原因,如开关频率,电缆长度,与变频厂家沟通一下变频器加装电抗器的目的主要是抑制高次谐波,降低对电网质量的影响,变频器在工作时将产生较大的谐波,以5、7、11、13次为主,谐波含量很高,如果不装进线电抗器进行治理,将对整个电网的较大的影响,包括过流,过热等,当然加装电抗器也会对电网的功率因数有所影响,但考虑到大部分供电系统以电抗性元件为主(比如电机的线圈等)所以影响有限,提高功率因数还是靠电容器!
    2017-07-17 15:52:17

    回复 举报
    赞同0
  • 希望在前方
    路过,看看
    2017-07-01 07:53:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

土木在线有奖闯关-智能运动手环、路由器、手机摄像头、土木币等你来拿,100%有奖!

回帖成功

经验值 +10