土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 住宅建筑地下两层无排烟窗的合用前室机械防排烟系统设置问题

住宅建筑地下两层无排烟窗的合用前室机械防排烟系统设置问题

发布于:2017-06-26 17:33:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个地上二十六层,地下两层的住宅建筑,在地下两层的合用前室没有排烟窗,那么在地下两层的合用前室是否需要设置机械排烟系统和机械防烟系统?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    路过.................看看
    2017-07-02 04:41:02

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    暖通给排水牛犇 发表于 2017-6-27 09:32 问一个问题啊,消防电梯和普通电梯如何区分?消防电梯和普通电梯比有很多不同之处,但是在建筑图上看不出来。首先,消防电梯要求必须独立设置井道,而且耐火极限要在3小时以上。但是,现在的钢筋混凝土建筑核心筒里,基本上每部电梯都是独立井道。常规的200钢筋混凝土墙就能保证3小时以上耐火极限,根本不需要特意加厚。所以,这一点上不大看得出来。当然,框架结构,其他电梯都是填充墙,只有一部电梯是钢筋混凝土墙,还是能看得出来的。第二,消防电梯是给消防员用的,所以在一层有一个消防员控制按钮。但是这个东西在建筑图上不表示,电图上在一堆图标当中外行也很难看得出来,所以也没用。第三,作为消防用的设备,消防电梯是双路电源,而且必须是铠装电缆。但是,这个同样在建筑图中看不出来。第四,消防电梯基坑下面或旁边必须设带泵集水坑。但是,建筑师如果没有经验的话,还得等着设备专业给他提条件呢:坑的尺寸、位置……所以,如果建筑图上什么也没有,也不要怪人家——人家是真的不懂。总而言之,如果建筑专业不在建筑条件图上明确地标出“消防电梯”四个字,你就只能去问建筑师了。
    2017-06-27 13:59:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅建筑地下两层楼梯间设置防排烟系统问题

一个地上二十六层,地下两层的住宅建筑,楼梯间靠外墙,除了地下两层,其它层都有1.4m*1.7m的外窗,那么在地下的楼梯间是否需要设计机械排烟系统或机械防烟系统?

回帖成功

经验值 +10