一个地上二十六层,地下两层的住宅建筑,楼梯间靠外墙,除了地下两层,其它层都有1.4m*1.7m的外窗,那么在地下的楼梯间是否需要设计机械排烟系统或机械防烟系统?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
放水发电
沙发
路过.................看看
2017-07-02 04:41:02
赞同0
-
vk3001h
板凳
暖通给排水牛犇 发表于 2017-6-27 09:32 问一个问题啊,消防电梯和普通电梯如何区分?消防电梯和普通电梯比有很多不同之处,但是在建筑图上看不出来。首先,消防电梯要求必须独立设置井道,而且耐火极限要在3小时以上。但是,现在的钢筋混凝土建筑核心筒里,基本上每部电梯都是独立井道。常规的200钢筋混凝土墙就能保证3小时以上耐火极限,根本不需要特意加厚。所以,这一点上不大看得出来。当然,框架结构,其他电梯都是填充墙,只有一部电梯是钢筋混凝土墙,还是能看得出来的。第二,消防电梯是给消防员用的,所以在一层有一个消防员控制按钮。但是这个东西在建筑图上不表示,电图上在一堆图标当中外行也很难看得出来,所以也没用。第三,作为消防用的设备,消防电梯是双路电源,而且必须是铠装电缆。但是,这个同样在建筑图中看不出来。第四,消防电梯基坑下面或旁边必须设带泵集水坑。但是,建筑师如果没有经验的话,还得等着设备专业给他提条件呢:坑的尺寸、位置……所以,如果建筑图上什么也没有,也不要怪人家——人家是真的不懂。总而言之,如果建筑专业不在建筑条件图上明确地标出“消防电梯”四个字,你就只能去问建筑师了。