2016一消考试第3题的解答疑问关于2016一消考试第3题的解答疑问2016一消考试第3题的解答有很多种版本,各种不同主要集中在水池的容积上,有的说够了,有的说不足,有些疑问想请教各位大虾。第一、题中未说补水和室外消火栓用水的问题,一般室外消火栓用水都是直接使用市政给水,本题是否考虑水池存储全部消防用水?第二、室内消火栓用水量,根据消规3.5.2,丙类仓库h≤24m,V>5000m3,室内消火栓设计流量为25L/s,但本仓库设置了自动喷水灭火系统(干式系统),根据3.5.3“流量可减少50%,但不少于10L/s”,流量可减少为12.5L/s,那是否取为15L/s呢?