zy学无止境 发表于 2017-9-7 17:00 但民规“9.4.1-3 三级负荷的客梯,宜由建筑物低压配电柜以一路专用回路供电,当有困难时,电源可由同层 …如果你非得把普遍是问题定义在 “ 当有困难时 ”,或者特殊情况下,哪我们也无话可说。因为电梯毕竟需要电才能运行的。忽暗忽明只是我举一个相对可以看到的例子,其他影响也同样存在。一般是把共用电梯,和过道照明,定义在二级负荷。当系统需要控制负荷时,相比居民套房内首先要保证公共用电部分。如果大家都在负荷末端进行分接,这样对控制负荷分配是不利的。
2017-09-08 08:41:08
赞同0
-
zy学无止境
板凳
风平浪静02 发表于 2017-9-6 08:50 这里的地下车库,是指电源起始点(开关室)。当然,居民生活用电和电梯用电总归是有一个公共连接点的。但 …但民规“9.4.1-3 三级负荷的客梯,宜由建筑物低压配电柜以一路专用回路供电,当有困难时,电源可由同层配电箱接引;4 采用单电源供电的客梯,应具有自动平层功能。 ”按规范应该是可以像F版主那样“总开关后分14路计量,12个住户,1个照明,1个电梯。”相当于带电梯的多层住宅 公共表是两个。这样电梯的电源也是单独一路。只不过现在就是纠结电梯电源在住户电表箱里,频繁启停时间长了会不会对供电质量有影响。有忽明忽暗那么严重吗?毕竟这么做的还是很多的。
2017-09-07 17:00:07
赞同0