土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层住宅 同层排水 卫生间返水

高层住宅 同层排水 卫生间返水

发布于:2017-06-25 22:48:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
共有31楼商品住宅楼,5楼装修接近尾声 在装灯了 6楼就装了水电停工15天左右 而8楼直至31楼大约有6家在装修中 其中有一家已入住。就在这时6楼卫生间反水--大量的污水直从卫生间流到其他 卫生间是同层排水 而6楼水电施工时管道一直是通的没有堵塞现象 ,肯求大侠解答其中原为

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 攻城师49094
    路过,学习~
    2017-07-08 09:18:08

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1499428957812
    您的问题貌似看不明白。。
    反水的原因太多
    根据您上述描述,有可能是立管中有漏斗形水封(管件管材内径不一,施工胶水内卷边都有可能引起),导致反水楼层位置的立管无法下排

    参考排水流量超出设计范围,正负压大于400时就会出现喷溅和抽吸
    2017-07-07 20:08:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样地面打孔下去如何做止水环防水工程

这样地面打孔下去如何做止水环防水工程下面要穿电缆上来,如何做止水环工程,如何做好防水?大神就我求方案

回帖成功