土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于蒸汽管道减温减压的问题

关于蒸汽管道减温减压的问题

发布于:2004-12-23 11:18:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人常碰到这样一个问题:热源为热电厂供应的0.8MPa的过热或饱和蒸汽,而热交换器需要0.4MPa的饱和蒸汽,在蒸汽管道上设一个减压阀可以把压力减到0.4MPa,那温度如何减下来呢?各位在设计中是如何处理这个问题的呢?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zdchun
    zdchun 沙发
    非常感谢大家的解答,尤其是dangdy,只是在实际设计工程中为热交换器上这么一套减温减压装置同事觉得没必要,我设计时用的是qlx962121的方法,在热交换器前加上一个管壳式换热器,它与热交换器是配套供应的,厂家样本叫减温减压型热交换器,不知大家在工程中是如何设计的?
    2004-12-28 09:37:28

    回复 举报
    赞同1
  • zengtao6809
    zengtao6809 板凳
    如有多个热用户,可集中加一个减温减压装置;如就一个换热器可选减温型热交换器。
    这样比较经济。
    减温减压装置的减温泵流量确定,8-4Kg/CM2的蒸汽过热量乘所用蒸汽量除以10C水升温至151C的焓升;
    减温减压装置的减温泵压力确定,减压后4Kg/CM2加厂家提供的减温喷洒压力(一般为3Kg/CM2)
    2006-02-28 18:16:28

    回复 举报
    赞同0