土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求问,水泵自带保护信号我在二次图中怎么把保护信号接入

求问,水泵自带保护信号我在二次图中怎么把保护信号接入

发布于:2017-06-25 09:26:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求问,水泵自带保护信号我在二次图中怎么把保护信号接入,谁有这种水泵自带保护信号的二次图发一个给我,电气新手学习中!另315kw的水泵加变频器启动在660v电压等级上可以嘛,对方说把电压等级改成220,让我加个小变压器或者去别的地方取电,我觉得这不对啊,求大神告知!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气范
    电气范 沙发
    看下《常用水泵控制电路图》 里面应该有原理图,另外超过250KW以上宜设置变压器。
    2017-06-26 09:45:26

    回复 举报
    赞同0
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    水泵提供的是无源触点直接串入二次就行。
    2017-06-25 20:11:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防配电线路暗敷应采用钢管还是PVC管?

一直理解的是i暗敷设可以采用PVC,最近被审图提了几次,暗敷设 也要用钢管,看了规范条文,好像还真是,不知道大家怎么执行的?