正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
屋面消防水箱静压需满足以下要求:
1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa ,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;
2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;
3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa;
4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;
5 当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4款的静压要求时,应设稳压泵。
消防水箱是满足初期火灾使用,此时的消防泵没有启动,因此按规范满足静压要求,此时消火栓能提供初期用水。你所说的工作压力应该是指消防泵工作时的消火栓栓口水压。这是两种工作状态。
那你的设计存在问题
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 725 人订阅
阅读下一篇
本人刚接触消防 求消防规范地址 在此先行谢过
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句屋面消防水箱静压需满足以下要求:
