仅有多层建筑的小区高位水箱的设置是否有必要?

发新帖 回复

如题目,仅有多层建筑的小区高位水箱的设置是否有必要? 新消规第6.1.9条给出设置高位消防水箱的条件:总建筑面积大于10000平米且层数超过2层的公共建筑必须设置高位水箱。 如果小区仅有2层(假设共8米)公建的时候(6层住宅不需设消防水系统),高位水箱的设置在公建屋顶,在常规稳压阶段并不能满足这2层商业的压力要求,也就是不满足任何一个消火栓的水压要求,那高位水箱的设置还有什么意义?

如题目,仅有多层建筑的小区高位水箱的设置是否有必要? 新消规第6.1.9条给出设置高位消防水箱的条件:总建筑面积大于10000平米且层数超过2层的公共建筑必须设置高位水箱。 如果小区仅有2层(假设共8米)公建的时候(6层住宅不需设消防水系统),高位水箱的设置在公建屋顶,在常规稳压阶段并不能满足这2层商业的压力要求,也就是不满足任何一个消火栓的水压要求,那高位水箱的设置还有什么意义?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • doniac
    doniac 2017年06月29日 12:13:09 2楼
    水箱主要作用是储存初期消防水量,对于你这不能满足最不利点0.07MPa要求的还要额外增加稳压设备
    回复 0 举报
  • 芋头千
    芋头千 2017年08月09日 14:52:32 3楼
    doniac 发表于 2017-6-29 12:13 水箱主要作用是储存初期消防水量,对于你这不能满足最不利点0.07MPa要求的还要额外增加稳压设备 是要加稳压设备,比如建筑有两层,共7.5米高。稳压泵的设置是让消防管内常态水压满足静水压力7米要求。但要真的着火湿式阀组出水了,稳压泵的流量并不能满足灭火要求,当压力降到主泵启泵,又靠消防主泵来灭火,这期间水箱并没有什么作用。
    回复 0 举报
  • bendannihao
    bendannihao 2018年05月17日 16:58:58 4楼

    学习了

    回复 0 举报
  • pzhwutom
    pzhwutom 2018年05月18日 16:29:03 5楼

    那你的设计存在问题

    回复 0 举报
  • 石头哥哥哥
    石头哥哥哥 2018年07月09日 15:35:42 6楼

    屋面消防水箱静压需满足以下要求:

    1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa ,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;   

    2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;   

    3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa;   

    4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;   

    5 当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4款的静压要求时,应设稳压泵。

    消防水箱是满足初期火灾使用,此时的消防泵没有启动,因此按规范满足静压要求,此时消火栓能提供初期用水。你所说的工作压力应该是指消防泵工作时的消火栓栓口水压。这是两种工作状态。

    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料