土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋系统减压阀设置问题

喷淋系统减压阀设置问题

发布于:2017-06-23 16:45:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


消火栓规范
8.3.4 减压阀的设置应符合下 列规定:



1 减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀;

大家是怎么理解的?
两个以上报警阀有两条供水管,每条设一组减压阀组,是否满足上述规范要求,大家在工程中是怎么做的?谢谢!


全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • zcb780607
    zcb780607 沙发
    6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
    1 系统工作压力大于 2.40MPa ;
    2 消火栓栓口处静压大于 1.0MPa ;
    3 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于 1.60MPa 或喷头处的工作压力大于 1.20MPa 。
    2017-07-11 08:53:11

    回复 举报
    赞同0
  • 圣火2016
    圣火2016 板凳
    ohi88 发表于 2017-7-9 23:30 个人觉得是可以的,各设一个也可以,一个坏了维修,另一个还可以满足要求。设再多了,坏了不修也减不了压。谢谢回复。看来我们的想法一样,可有些地方非要拿出消规,要求设备用。
    2017-07-10 12:26:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多