土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如图所示,4芯电缆进入配电箱否有问题,

如图所示,4芯电缆进入配电箱否有问题,

发布于:2017-06-22 22:11:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 healthykid 于 2017-6-23 10:22 编辑

菜鸟请教各位大神,目前正在进行的一个工程,发现安装公司拉进线电缆时,甲方的上端空开为4P的,进到我方总进线箱时,原PEN线接入了N端,这样接法是不是有问题,因为甲方的4P空开会把PEN线给断了,感觉这里是不是应该用5芯电缆更为合适 ?亦或是还有其他解决方式,请大神们帮忙看看可能出现的问题,以及解决方式,谢谢!

Drawing1 Model (1).jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • healthykid
    healthykid 沙发
    斌哥1980 发表于 2017-6-23 09:21 5线电缆最理想,4P开关不能断开保护中性线。4芯电缆已经埋地埋好了,改5芯也不现实啊。
    2017-06-27 12:22:27

    回复 举报
    赞同0
  • healthykid
    healthykid 板凳
    n8866059 发表于 2017-6-26 08:41 PEN线不能断开。让甲方把4p改成3p。你的项目进线箱那做PEN线重复接地。谢谢,不过甲方这边的断路器是不会让我们动的。
    2017-06-27 12:21:27

    回复 举报