3*16+2*10的YJV电缆能带多少千瓦?百度查了查,有说带五十多千瓦的,实际中不可能啊,我看很多图纸都是一平方一个千瓦,基本都是这么设计的。到底怎么核算,请大神指导。谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • ssszoo
    ssszoo 沙发
    cmb178 发表于 2017-6-25 08:27 YJV 4*4+1*2.5、YJV 3*4+2*2.5 这样的电缆都有的,你可以查查厂家的样本这是违反规范的,见GB50217-2007第3.7.10条。
    2017-06-27 14:40:27

    回复 举报
    赞同0
  • pgejrxa
    pgejrxa 板凳
    规范的做法是,应先根据计算电流的大小,选择保护开关的保护值;再根据该牌号电缆的使用手册,参考最高使用环境温度,选取足够大截面的电缆,使之允许最大电流值大于保护开关的保护值。其它都是经验估算值,不可靠。
    2017-06-25 10:50:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多