土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷开关+熔断器组合与重瓦斯保护的问题

负荷开关+熔断器组合与重瓦斯保护的问题

发布于:2004-12-23 10:39:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在设计箱变的过程中遇到一些问题,请各位JJ、MM、GG、DD指教。配变S9~S11型800kVA~1250kVA有重瓦斯,重瓦斯保护通过分励脱扣控制负荷开关。
负荷开关型号:LK-LBS(电动) 标称转移开断电流1500A
负荷开关能开断正常的工作电流,它能开断重瓦斯动作时的电流吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 糊仙
    糊仙 沙发
    严重同意四楼意见
    真空负荷开关+熔断器组合电器具有真空断路器和负荷开关+熔断器组合电器两者的优点
    真空负荷开关+熔断器组合电器的寿命应该比断路器长,因其主要是用熔断器开断故障电流
    2007-05-02 12:34:02

    回复 举报
    赞同0
  • hataka
    hataka 板凳
    负荷开关不能开断短路电流,建议使用LKE的VLBS真空负荷开关。
    2004-12-24 00:01:24

    回复 举报
    赞同0