土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 架空层顶板最小板厚取多少合适?

架空层顶板最小板厚取多少合适?

发布于:2017-06-21 15:10:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一个工程,框架结构,5层+1层架空层,局部架空层顶板是个广场,露天的。这个架空层在正负零以下,但是架空层四周是空旷的,没有外墙,请问这种情况顶板最小厚度取多少合适?是否需要满足地下防水规范250mm的要求?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wodiyuwenlin3
    wodiyuwenlin3 沙发
    一八 发表于 2017-6-21 17:44 看你的介绍,架空层顶板就是正负零楼板,局部是个露天广场,肯定要考虑防水,板厚个人认为不用250mm,类似屋 …是的,确实是这样,但是还有一点,有300厚的覆土以及消防车道
    2017-06-21 18:02:21

    回复 举报
    赞同0
  • 一八
    一八 板凳
    看你的介绍,架空层顶板就是正负零楼板,局部是个露天广场,肯定要考虑防水,板厚个人认为不用250mm,类似屋面。
    2017-06-21 17:44:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2083 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求一份三层别墅图纸,课设需要!

包含平面图,立面图,剖面图,详图,设计说明,门窗表,节点图,详图。

回帖成功

经验值 +10