请教:如何解决出地面排风口离室外地坪高度的问题?
请教:如何解决出地面排风口离室外地坪高度的问题?
请教:出地面的排风口离室外地坪高度过低,怎么作消声处理啊~~?(JGJ100-98 第3.2.11条),谢谢~~~
如下图:
发布于
2007-11-26 15:28:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
wu.ye
确实不知审图的是什么意思,我个人认为可从两方面着手。
1、加大出风口面积(如可以的话做到尽量大)可采用多面出风。
2、在井道内贴消音棉。(局部)
2007-11-27 11:12:27
来自 PC
评论
举报
wwwliyq
我这是地下车库的排烟兼排风,审图的提出:出地面的排风口离室外地坪高度过低,应作消声处理。我想不到好的办法,所以请教各位了,
2007-11-27 09:25:27
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wwwliyq
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
21
回复
72
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 593 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
1、加大出风口面积(如可以的话做到尽量大)可采用多面出风。
2、在井道内贴消音棉。(局部)