土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼板先做保温砂浆,再用水泥砂浆找平,可行吗

楼板先做保温砂浆,再用水泥砂浆找平,可行吗

发布于:2017-06-21 09:43:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 smallheader 于 2017-6-22 08:52 编辑

下面是设计定的楼面装修做法,保温砂浆上面直接用水泥砂浆找平,是不是相当于45厚的砂浆?会空鼓起砂开裂吗?
1、2厚PVC地板
2、自流平水泥,最薄处5
3、20厚水泥砂浆找平(能否改用30厚细石混凝土)
4、25厚无机保温砂浆
5、水泥浆一道(内掺建筑胶)
6、楼板结构层

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 甲方施工员
    smallheader 发表于 2017-6-21 10:30 就是说设计定的做法没问题吗,可以这样施工吗?可以 没有问题
    2017-06-22 11:01:22

    回复 举报
    赞同0
  • smallheader
    smallheader 板凳
    让自己更专业 发表于 2017-6-21 11:28 地面空鼓一般是基层砼界面处理不好或者砂浆配合比原因,起砂跟砂含泥量有一定关系,至于保温砂浆与一般水泥 …听说保温砂浆强度很低,一般上面用细石混凝土,业主要求直接用普通水泥砂浆,会不会影响整个地面的强度,或者产生其它问题呢?
    2017-06-21 15:40:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1580 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

回填土浇水

请问民房回填土我浇水了,合理不

回帖成功