当我们看到这个问题,第一反应就是:“消防给水及消火栓系统技术规范(简称“水规”)的7.4.12 -1规定‘
消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置’。室内消火栓一股配置直流水枪,水枪反作用力如果超过200N,一名消防队员难以掌握进行扑救,这也是我们常见到两个消防员握一支水枪灭火的原因了。
DN65消火栓口水压如大于0.50MPa,水枪反作用力将超过220N,故本款提出消火栓口动压不应大于0.50MPa,如果栓口压力大于0.70MPa,水枪反作用力将大于350N,两名消防队员也难以掌握进行灭火。因此,消火栓栓口水压若大于0.70MPa必须采取减压措施,既然设置减压装置实现减压无非就三种途径:
1、给系统管网设置减压阀;
2、采用减压稳压消火栓;
3、消火栓出水口设置减压孔板。”
但是你忽略了他是
高层建筑。
我们都知道对于消火栓系统,规范对最不利点消火栓静水压力是有要求的。
“高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。高层住宅建筑和高度不超过24m的公共建筑,其最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;建筑高度超过24m且不超过54m时,最不利点消火栓静水压力不应低于0.10MPa;当建筑高度超过100m时,最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。” 而最有利点的要求就是消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置。
那么当高层建筑的最底层消火栓栓口静压大于1.2Mpa怎么办?
解决办法:分区供水
水规6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
1 系统工作压力大于2.40MPa;
2 消火栓栓口处静压大于1.0MPa;
3 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。
分区供水可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压三种形式,今天不做细讲。
思考
什么时候消防给水系统采用分区供水方式?
在满足消火栓栓口处静压大于1.0MPa,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa的情况下,只有一个高位水箱的情况下,消防水箱最低有效水位距最有利点消火栓的高度差至少在107米以上(忽略管道沿程水头损失和局部水头损失)。也就是说建筑高度比较高的建筑(接近和超过100m的建筑,具体得设计、计算确定)才会采用分区供水方式。
在实际的消防检测当中也遇到过分区供水的方式,
而这样的建筑往往都是建筑高度在100m以上的建筑,而且至少有两个避难层。一般从建筑特征,可靠性和技术经济方面考虑,他的消防水泵、减压水箱以及防排烟风机等设备都会设置在避难层的设备间。
例如:某环球广场,建筑高度为143m,共37层,采用水箱减压方式供水,7层和23层为避难层,避难层内设有设备间,减压消防水箱就设在7层和23层的设备间。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
是否要分区供水按消水规:
6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
1 系统工作压力大于2.40MPa;
2 消火栓栓口处静压大于1.0MPa;
3 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。
跟大于还是小于0.5MPA,0.7Mpa没有关系,这个是减压要求,不是分区要求;
虽然分区可以减压,但减压不一定要分区。
回复 举报