土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 餐饮废水,停留时间设置。

餐饮废水,停留时间设置。

发布于:2017-06-20 09:12:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
餐饮废水,处理量50吨/天,进水COD=2700mg/L ,BOD=650mg/L, SS=350,出水执行标准COD=600,BOD=300,初步选用“隔油+气浮+水解酸化+接触氧化法”。初选水解池停留时间8小时,接触氧化池8小时,请各位大侠帮忙看下,这处理工工艺,水质可以达标吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xueyewang
    xueyewang 沙发
    停留时间多少合适?接触氧化的时间可能短了,改成两段式,总接触氧化时间设为16小时。一般气浮机的COD BOD SS 动植物油去除率 是多少?
    2017-06-26 08:28:26

    回复 举报
    赞同0
  • 大好人02
    大好人02 板凳
    停留时间是不是短了点?
    2017-06-23 09:12:23