土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ AC33A与AC3B的关系

AC33A与AC3B的关系

发布于:2017-06-20 07:43:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想问下,AC33A 与AC33B 其中操作类别的 A和B ,,A能包含B吗?
举例:在应该使用AC33B的 场合 ,使用了AC33A的话,能说得通吗?算提高档次吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 无名2520
    无名2520 沙发

    A为经常操作,B是不经常操作,满足A,肯定是满足B的。

    2022-02-08 08:53:08

    回复 举报
    赞同0
  • oooooo800
    oooooo800 板凳
    yinghao1981 发表于 2017-6-20 10:55 操作类别的 A和B,A是表示操作频率,B表示操作不频率。比如:100A规格的ATSE在AC-33A操作下就要50次10Ie接通 …OK,,这样就好。。。
    2017-06-20 16:13:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电焊机电源线标准

规定中有限制电焊机一次测电源线长度的,不能大于5米,那这个规定的原因是什么?现在多数用逆变焊机,这一规定也适用吗?

回帖成功

经验值 +10