土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急!关于框架结构吊车荷载的模型处理问题

急!关于框架结构吊车荷载的模型处理问题

发布于:2017-06-19 22:07:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于PKPM有个问题想请教下,框架结构底层带行车的计算,按照PKPM用户手册,应该在一层牛腿处设置标准层然后布置吊车荷载,这样第一自然层就被划分为了两个标准层,并且刚度突变很大,(底层自然层高8.5米,牛腿高度6.0米,分两层计算一层6.0米,2层2.5米)计算结果各指标相对失真,对于此种情况后续应如何包络设计并未给出规定。

目前我的想法是整体指标计算时第一标准层采用第一自然层,不考虑行车影响,配筋计算时采用两个模型(分层计入吊车荷载与不分层不计算吊车)对比包络设计,但是由于吊车吨位较小,不分层时底层柱计算高度比带吊车大,配筋反而比分层计算吊车荷载时要大,绘图时配筋不知该如何放大,请各位前辈指点下,小弟万分谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1488157642512
    别沉啊,自己顶一下
    2017-06-21 20:48:21

    回复 举报
    赞同0
  • cof1488157642512
    gudelian1939 发表于 2017-6-20 15:12 不对哦,应该要考虑吊车梁参加的整体作用。我吊车梁按实际输入的,在牛腿标高的那个标准层,牛腿用悬臂梁模拟
    2017-06-20 22:01:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。